1. Arbejdsprincip
Løsningen bruger COF-skærmen DMG80480F070_01WTR, som bruger T5L-chippen som hovedkontrol til at modtage og behandle vandforsyningsdataene indsamlet af sensorerne, drive LCD-skærmen til datavisning og styre inverteren til at justere pumpens motorhastighed for at opnå en konstant og stabil effekt af vandforsyningssystemet.Der er unormale advarsels- og tidsdelingsfunktioner til indstilling af vandforsyning.
2. Plandesign
(1) Skemablokdiagram
(2) Hardwareblokdiagram
(3) DGUS GUI interface design
(4) Kredsløbsdesign
1.AD
Opsamler hovedsageligt konventionelle 4-20MA/0-5V sensorer, konverterer spændingsstrømtypen til 0-3V og kan efter AD-beregning opnåtilsvarende sensordata.
AD referencekode
2.DA
Pwm'en bruges til at styre den analoge spænding og udsender et 0-10V styresignal gennem op-amp.
DC detektion skematisk
DC hardware skematisk
DC referencekode
3.IO input sektion
Hovedsageligt optokobler-indgange, T5L registrerer de tilsvarende niveauændringer.
IO hardware skematisk
IO-input referencekode
4.IO udgang
IO-hovedtransistoren Darlington udsender kontrolrelæer, og IO'en styrer høje og lave niveauer.
Relæ hardware skematisk
Relæ referencekode
5.RTC
RX8130, 2-leder kommunikation.
RTC hardwareskema
RTC referencekode
6.485
Brug hovedsageligt hardware til at styre sende- og modtagelsesstifterne.
485 Hardwareskema
7.PID
Den positionelle PID-algoritme bruges hovedsageligt, outputtet er begrænset, vær opmærksom på mætningen af integralleddet, og resultatet er at styre den analoge spænding til PWM.
8.Andre koder
Automatisk indstilling af starttrykket i henhold til tiden.
Indlægstid: 30. november 2022